RaspberryPiにて温湿度センサAM2320がうまく読み出せない

wizqro

総合スコア17

Raspberry Pi

Raspberry Piは、ラズベリーパイ財団が開発した、名刺サイズのLinuxコンピュータです。 学校で基本的なコンピュータ科学の教育を促進することを意図しています。

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

0グッド

1クリップ

投稿2016/09/03 12:22

###前提・実現したいこと
・RaspberryPi上でpythonにて温湿度センサAM2320を読み出したい

しかし下記のコードにて温度を読み出すと、体感27度前後の部屋ですが
1228.8℃という結果が返ってくる(何度実行しても値に変化なし)

###該当のソースコード

python

1import smbus 2import time 3 4i2c = smbus.SMBus(1) 5address = 0x5c 6 7# センサsleep解除 8try: 9 i2c.write_i2c_block_data(address,0,[]) 10except: 11 pass 12# 読み取り命令 13time.sleep(0.003) 14i2c.write_i2c_block_data(address,0,[0x03,0x00,0x04]) 15 16# データ受取 17time.sleep(0.015) 18block = i2c.read_i2c_block_data(address,0,6) 19print(block) # 受け取ったデータを表示 20 21# 結果の計算(温度) 22ans = block[4] << 8 | block[5] 23print(ans/10) # 温度表示 24
実行結果

[0, 5, 128, 115, 48, 0]
1228.8

※このコードにてsleep解除の部分がきいていないのか、何度か実行すると上記のような実行結果が出ます。

###試したこと
・他のセンサー(MPL115A2、ADT7410等)は正常に使用できます。(pythonにて動作確認済)
・i2cdetect -r -y 1コマンドにて5cの表示を確認しました。
・Raspberry PiとAM2320は何もかまさずに直に繋いでいます。
・別のAM2320にて同様の結果になることを確認しました。

###補足情報(言語/FW/ツール等のバージョンなど)
・Raspberry PiのI2C設定は以下のサイトを参考にしています。
http://www.neko.ne.jp/~freewing/raspberry_pi/raspberry_pi_3_gpio_enable_i2c/
・AM2320の使い方は以下のサイトを参考にしています。
https://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/AM2320.pdf (データシート)
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/AVRMCOM/AM2321/AM2321test.html

環境
HW:raspberry Pi 3 Model B
OS:raspbian 4.4.13-v7+

他のサイトにてrubyですが同じセンサーにて温度等取得されていた方がいらっしゃったので
おそらくプログラム部分が良くないのかなと考えています。
また上記の実行結果ですが、気温が変わる中何度実行しても同じ値を出すので
気温等の情報は一切取得できていないように思います。

よろしくお願いします。

気になる質問をクリップする

クリップした質問は、後からいつでもMYページで確認できます。

またクリップした質問に回答があった際、通知やメールを受け取ることができます。

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。

guest

回答2

0

https://github.com/contactless/wb-mqtt-am2320/blob/master/am2320.py
これですとか、ほかのwrite_i2c_block_data見ると、

i2c.write_i2c_block_data(address,0,[0x03,0x00,0x04])
ではなくて
i2c.write_i2c_block_data(address,0x03,[0x00,0x04])
のような気がします。

Reading Register Data の High humidityLow temperature という意味ですよね?

投稿2016/09/03 15:52

flied_onion

総合スコア2604

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。

wizqro

2016/09/04 03:15

そうです。機能コード03h[レジスタ読出]、0x00から4バイト読み出す、という命令です。 調べたら、最初の1バイトだけ2番目の引数に入れるんですね。 ちゃんとリファレンス等読むべきですね。 しかし、 i2c.write_i2c_block_data(address,0x03,[0x00,0x04]) に変更しても値が変わりませんでした。 また、下さったURLのコードを実行しても1228.8℃の表示になります。 やはりコード以外の部分がおかしいのでしょうか。。。
guest

0

自己解決

自己解決しました。
Raspberry Pi側にてI2Cの再起動設定を変更し再起動したところ、正常な値を読み取れるようになりました。
お騒がせしました。

投稿2016/09/04 05:03

wizqro

総合スコア17

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。