質問編集履歴
1
WindowsFromアプリのソースコードを添付します。
title
CHANGED
File without changes
|
body
CHANGED
@@ -1,3 +1,137 @@
|
|
1
|
+
### dodox86さん、coco_bauerさん、pepperleafさん ご指摘ありがとうございます。
|
2
|
+
追加情報を添付させていただきます。
|
3
|
+
|
4
|
+
PC⇔シーケンサをRS-232ケーブルで接続し、デバイス(本件ではM)を読みだそうとしています。
|
5
|
+
ハンドシェイクについて、Handshake.None(※0)~Handshake.RequestToSendXOnXOff(※3) まで、
|
6
|
+
全通り振ってみましたが、結果は変わりませんでした。
|
7
|
+
|
8
|
+
尚、問題なく送受信できるTeraTerm上の設定は、
|
9
|
+
以下の通りとなりWondowsFormアプリで設定した内容と同じと考えております。
|
10
|
+
ボーレート :115200
|
11
|
+
データ :8bit
|
12
|
+
パリティ :odd
|
13
|
+
ストップ(s):1bit
|
14
|
+
フロー制御 :none
|
15
|
+
|
16
|
+
C#のソースコードを添付します。
|
17
|
+
```C#
|
18
|
+
★シリアル通信設定→送信→受信読み込み部分
|
19
|
+
SerialPortContorl seriIns_plc = new SerialPortContorl();
|
20
|
+
int ret = seriIns_plc.Open_plc("COM19"); ★シリアル通信設定
|
21
|
+
if (Program.DefinedValue.PORT_OPEN != ret)
|
22
|
+
{
|
23
|
+
/* Open失敗 */
|
24
|
+
seriIns_plc.Close();
|
25
|
+
seriIns_plc.Dispose();
|
26
|
+
seriIns_plc = null;
|
27
|
+
return;
|
28
|
+
}
|
29
|
+
seriIns_plc.sendCmd_plc();
|
30
|
+
for (;;) {
|
31
|
+
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
|
32
|
+
Console.WriteLine("{0}", seriIns_plc.BytesToRead); ★ここで受信サイズを参照するも4しかでない
|
33
|
+
if (seriIns_plc.BytesToRead > 0)
|
34
|
+
{
|
35
|
+
byte data = (byte)seriIns_plc.ReadByte(); ★受信部分
|
36
|
+
Console.WriteLine("recv:{0}", data);
|
37
|
+
}
|
38
|
+
}
|
39
|
+
|
40
|
+
★通信設定部分
|
41
|
+
public int Open_plc(string portName)
|
42
|
+
{
|
43
|
+
try
|
44
|
+
{
|
45
|
+
PortName = portName;
|
46
|
+
BaudRate = 115200;
|
47
|
+
DataBits = 8;
|
48
|
+
Parity = Parity.Odd;
|
49
|
+
StopBits = StopBits.One;
|
50
|
+
//Encoding = Encoding.UTF8;
|
51
|
+
//NewLine = "\r\n";
|
52
|
+
|
53
|
+
Encoding = Encoding.GetEncoding("shift_jis");
|
54
|
+
Handshake = Handshake.None;
|
55
|
+
|
56
|
+
Open();
|
57
|
+
|
58
|
+
ret = Program.DefinedValue.PORT_OPEN;
|
59
|
+
}
|
60
|
+
catch
|
61
|
+
{
|
62
|
+
}
|
63
|
+
return 0;
|
64
|
+
}
|
65
|
+
|
66
|
+
//*******************************************
|
67
|
+
// MCプロトコル
|
68
|
+
//*******************************************
|
69
|
+
static public byte PLC_SEND_CTLCODE_ENQ = 0x05;
|
70
|
+
static public string PLC_SEND_FRAMENO_4C = "F8";
|
71
|
+
static public string PLC_SEND_ADDRESSNO = "00";
|
72
|
+
static public string PLC_SEND_NETWORKNO = "00";
|
73
|
+
static public string PLC_SEND_PCNO = "FF";
|
74
|
+
static public string PLC_SEND_UNITIO = "03FF";
|
75
|
+
static public string PLC_SEND_UNITNO = "00";
|
76
|
+
static public string PLC_SEND_UNITADR = "00";
|
77
|
+
|
78
|
+
static public string PLC_SEND_READ_CMD = "0401";
|
79
|
+
static public string PLC_SEND_SUB_CMD = "0000";
|
80
|
+
static public string PLC_SEND_READ_DNO = "003062";
|
81
|
+
static public string PLC_SEND_MCODE = "M*";
|
82
|
+
|
83
|
+
★データ送信部分
|
84
|
+
public void sendCmd_plc()
|
85
|
+
{
|
86
|
+
byte[] convByte = new byte[1024];
|
87
|
+
byte[] sendByte = new byte[1024];
|
88
|
+
StringBuilder sendStr = new StringBuilder();
|
89
|
+
|
90
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_FRAMENO_4C); //F8
|
91
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_ADDRESSNO); //00
|
92
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_NETWORKNO); //00
|
93
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_PCNO); //FF
|
94
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_UNITIO); //03FF
|
95
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_UNITNO); //00
|
96
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_UNITADR); //00
|
97
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_READ_CMD); //0401
|
98
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_SUB_CMD); //0000
|
99
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_MCODE); //M*
|
100
|
+
sendStr.Append(PLC_SEND_READ_DNO); //003062
|
101
|
+
sendStr.Append("0005"); //デバイス点数(5点)
|
102
|
+
|
103
|
+
convByte = Encoding.UTF8.GetBytes(sendStr.ToString());
|
104
|
+
byte chkSum = 0;
|
105
|
+
foreach(byte byteUnit in convByte)
|
106
|
+
{
|
107
|
+
chkSum += byteUnit;
|
108
|
+
}
|
109
|
+
byte[] chksum_4bit= { 0, 0 };
|
110
|
+
chksum_4bit[0] = (byte)(chkSum >> 4);
|
111
|
+
chksum_4bit[1] = (byte)(chkSum & 0xF);
|
112
|
+
|
113
|
+
byte sendDataSize = 0;
|
114
|
+
sendByte[0] = PLC_SEND_CTLCODE_ENQ;
|
115
|
+
sendDataSize++;
|
116
|
+
foreach (var byteUnit in convByte.Select((value,idx) => new { value, idx }))
|
117
|
+
{
|
118
|
+
sendByte[1 + byteUnit.idx] = byteUnit.value;
|
119
|
+
sendDataSize++;
|
120
|
+
}
|
121
|
+
sendByte[sendDataSize] = btoa(chksum_4bit[0]);
|
122
|
+
sendDataSize++;
|
123
|
+
sendByte[sendDataSize] = btoa(chksum_4bit[1]);
|
124
|
+
sendDataSize++;
|
125
|
+
sendByte[sendDataSize] = 0x0D;
|
126
|
+
sendDataSize++;
|
127
|
+
sendByte[sendDataSize] = 0x0A;
|
128
|
+
sendDataSize++;
|
129
|
+
|
130
|
+
Write(sendByte, 0, sendDataSize); ★sendByteに格納されたデータをTeraTermから送信すると問題ない
|
131
|
+
}
|
132
|
+
```
|
133
|
+
|
134
|
+
|
1
135
|
### 問題事項
|
2
136
|
現在、デバイス(M3062)に対してシリアル通信(RS-232)にて一括読み出し操作を実施しているが、
|
3
137
|
応答データがいくら待っても4byteしか受信できない。
|