9388閲覧

FortigateのVLANトラフィックをSNMPで正しく取得出来ない

d-taka

総合スコア14

Cacti

Cactiは、 Webベースのネットワーク監視及び RRDToolを使用してネットワークやサーバーの状態をグラフ化して表示する、 オープンソースソフトウェアです。

SNMP

SNMPとは【Simple Network Management Protocol)】 ネットワークに接続しているデバイス等の情報を 収集し、ネットワーク監視や制御の管理を行うためのプロトコルです。

0グッド

1クリップ

投稿2019/03/21 22:50

編集2019/03/21 23:50

現在CactiにてFortigateのトラフィックを監視しようとしており、物理インタフェースのトラフィック量は取れるのですが、インタフェースに切ったタグVLAN毎のトラフィックが上手く取れません。以下の様な設定になっているのですが、おかしな点はありますでしょうか。

【環境】
fortigate 60D (v5.6.8)

ハードウェアスイッチ(port1~pot5)
┣vlan id:1(タグなし)→10.0.0.0/24 GW:10.0.0.3
┣vlan id:10→192.168.1.0/24 GW:192.168.1.1
└vlan id:20→192.168.2.0/24 GW:192.168.2.1

【事象】
vlan id:10のネットワークからvlan id:20のネットワークにファイル転送を行なった場合、vlan id:10のネットワークでoutbandのトラフィックが、vlan id:20のネットワークでinboundのトラフィックが出るはずですが、outband/inbound共にvlan id:1のネットワークにトラフィックが出てしまう。

端末A(192.168.1.30)→GW(192.168.1.1)→GW(192.168.2.1)→端末B(192.168.2.30)

気になる質問をクリップする

クリップした質問は、後からいつでもMYページで確認できます。

またクリップした質問に回答があった際、通知やメールを受け取ることができます。

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。

d-taka

2019/03/22 23:48 編集

事象の切り分けの為、ハードウェアスイッチをソフトウェアスイッチに切り替えたところ、vlan毎のトラフィックが正しく取得されるようになりました。 但し、ソフトウェアスイッチの場合、性能低下が発生するので常用するかは悩ましい所です。
guest

回答2

0

事象の切り分けの為、ハードウェアスイッチをソフトウェアスイッチに切り替えたところ、vlan毎のトラフィックが正しく取得されるようになりました。
※但し、ソフトウェアスイッチの場合、性能低下が発生するので常用するかは悩ましい所です。

投稿2021/02/04 03:12

d-taka

総合スコア14

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。

0

ベストアンサー

FortiGateのMIB情報を確認したところ、fnSysNetworkVlanIf(OID:1.3.6.1.4.1.12356.1.3.2.1.3)が
似たような数値(Vlanごとの受信パケットバイト数)を取得できるようですがこちらを使用していますでしょうか?

設定されているそれぞれのOIDを記載頂ければ、より詳細な回答ができるかもしれませんが
ドキュメントに記載されたOIDの説明と実際の数値が異なるのであればFortiGateを購入した
代理店かFortinetに問い合わせてください。

投稿2019/03/22 01:37

ozwind918

総合スコア1140

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。

d-taka

2019/03/22 13:46

ご回答ありがとうございます。 snmpwalkで記載いただいたOIDを取得しようとしましたが、存在しないOIDとなってしまった為、当機では使用されていないOIDの様です。 また、現在cactiで設定しているIDですが、cactiのデフォルトテンプレートから抽出した所、下記のOIDが設定されていました。 <ifHCInOctets> <name>Bytes In - 64-bit Counters</name> <method>walk</method> <source>value</source> <direction>output</direction> <oid>.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6</oid> </ifHCInOctets> <ifHCOutOctets> <name>Bytes Out - 64-bit Counters</name> <method>walk</method> <source>value</source> <direction>output</direction> <oid>.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10</oid> </ifHCOutOctets>
ozwind918

2019/03/25 05:21

ソフトウェアスイッチに変更したら値が取得できたのですね。良かったです。 回答を別建てして自己解決にした方が良いかもしれません。 記載されている通り、ソフトウェアスイッチでは性能低下が考えられますので、 FortiGateではなく、対向機器での値取得を検討してもよいかもしれません。