質問編集履歴

3

説明の追加

2023/01/06 06:13

投稿

akitomo3131
akitomo3131

スコア0

test CHANGED
File without changes
test CHANGED
@@ -48,7 +48,9 @@
48
48
   value smallint // ログ値
49
49
  )
50
50
  ```
51
- 期間が数年となると件数もかなりになり検索絞り込み時の負荷が気になります。
51
+ 期間が数年となると件数もかなりになり
52
+ ・例:10件×1分×20PLC 1日:28万件、1年:1億件
53
+ 検索絞り込み時の負荷が気になります。
52
54
  どのようなテーブル構成にすべきかご意見下さい。
53
55
  例えば
54
56
  - ビットデバイスの定義をどうするか(1点単位または16点の16ビット値など)